Добрый день.
Существует система сбора данных на основе OPC сервера LECTUS с использованием протокола modbus-RTU.
С установленными приборами ТРМ138 fw0.05 работает нормально.
Были приобретены ТРМ138 fw2.07 с автоматическим выбором протокола.В результате чего система не видит прибор.Скорей всего протокол modbus-RTU не включается.
Для исключения влияния других приборов оставлен один ТРМ138.
Значения сетевых параметров прибора по умолчанию, кроме базового адреса -0.
ТРМ138 fw2.07 к конфигуратору подцепляется без проблем, что говорит протокол ОВЕН работает.
Нашей системе по протоколу modbus-RTU прибор не виден.
Такой же прибор ,с такими же сетевыми настройками, но с прошивкой 0.05 прибор виден сразу , протокол modbus-RTU при этом установлен вручную в параметрах PL-4.
Прошивку 2.09 поставить не получается поскольку приборы перепрошиваются с даты 08.08.2016,
а у нас прибор 06.2016.
Переход на протокол ОВЕН крайне нежелателен.
Как принудительно переключить протокол на ТРМ138 fw2.07
Возможно ли перепрошить самостоятельно на прошивку 0.05 ?
таких приборов 20 шт.