там 2 универсальных входа есть. есть другие модели с расширенным функционалом и входами
там 2 универсальных входа есть. есть другие модели с расширенным функционалом и входами
Остается только одна проблема - привязка с [удалено].
Как бы не подкупала облачная технология, я ее противник по причине того, что проекты бывает умирают в самый неожиданный момент и человек остается с кучкой бесполезного железа на руках.
Есть варианты облачных решений, где всегда его можно перенести на собственные сервера. а всякие Овен клоуд, [Удалено] клоуд в топку. ИМХО.
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 03.02.2018 в 20:09. Причина: Убрал упоминания конкурентов
А ёмкость большая? Уровень её меняется часто и с какой скоростью? Наполняется/опорожняется через трубы? А то можно замутить нечто вроде приливной электростанции.
Тогда нечего мелочится, сразу придумывайте холодный термоядерный синтез, американцы "придумали" в начале 80-х, но видимо не до конца! И габариты источника энергии очень маленькие, под микроскопом только можно рассмотреть. Писали, что пластина, величиной с ноготь, может обеспечит энергией большой город, такой как Лос-Анджелес! Будете встраивать не только в контроллеры, но и во все другие устройства, включая автомобили и самолёты, для обеспечения энергией на весь период эксплуатации, короче красота!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2018 в 13:46.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Это, видимо, ирония. Но придумали они не только холодный термояд.
"Инженеры из американской компании по производству турбин для ГЭС нашли боле необычный способ сэкономить. Однажды они заинтересовались тем, сколько воды в день расходуется в санузлах частного коттеджа. Подсчитали, ужаснулись и озадачились вопросом – можно ли её использовать для выработки электрического тока?
Шесть месяцев напряжённой работы – и на свет появилась миниатюрная гидротурбина, названная Benkatina Turbine.
Её можно установить в обычную канализационную трубу."
https://www.forumhouse.ru/articles/other/5863
Есть готовое решение - Сапсан термо бокс. Поставил такое на даче. Помимо сигнализации, управляет включением обогрева. Питание 12 вольт. [удалено]
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 04.02.2018 в 23:57.
Спасибо всем за помощь в подборе оборудования (см. название темы).
Для себя выбрал вариант на базе ПР200-24. Конечно, большая избыточность ради одного аналогового датчика, но сроки реализации проекта, удобство в наладке и в работе, энергоэкономичность и не на последнем месте - морозостойкость, перевесили выбор в пользу ПР200.
Объект находится в Крыму.
Ящик с приборами вкопаю в землю, предварительно загидроизолировав. Тем самым уйду от воздействия зимой морозов и летней жары. Наружу выведу антенку от модема и 2 проводка к солнечной батарейке. В качестве аккумуляторов использую гелевые на 12В/12А, подключённых последовательно.
ppwkh ПР200 НЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ С МОДЕМОМ, не нарвитесь на неприятности в выборе
з.ы. я бы не стал ничего закапывать, вода такая зараза, что пролезет везде.
Он наверно имел ввиду - сетевой шлюз:
Плохо, что нет с питанием = 24 В.
И вечный двигатель вам нашёл в интернете, кто-то наверно покупает:
http://soz-btg.com/products/22073415...50395365684043
Короче, может вам небольшой ветрогенератор подойдёт?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2018 в 19:00.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да ну. А 485-й порт для чего у ПР200? )
У нас шкафы управления на базе ПР200-220, к которым пока подключены датчики 4..20 мА: для измерения давления в трубопроводе и уровня воды в резервуарах. К ПР200 подключён модем [удалено]
Телеметрия на сервер передаётся исправно.
По поводу воды - в том месте не сильно влажно. Гидроизолируем.
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 05.02.2018 в 22:08.