Здравствуйте. ПЛК160 + Weintek + Аналоговый датчик 4-20 мА ПД100И .
Вчера ночью перестал обновляться аналоговый вход.(2 месяца полет нормальный) Значение "зависло" на значении близком к "0". При отключении разъема датчика значение на канале не поменялось (показания канала в CodeSys конфигурация ПЛК). После перезагрузки ПЛК канал заработал. В тоже время опрос по ModBus RTU RS 485 (Universal Modbus Device - "by poll time"!!!)прекратился. Для запуска опроса потребовалось прописать 0хFF в Command CHANNEL. Что это за сбой? Как с таким бороться? (Помню ПЛК110 в стоп уходил самопроизвольно, там кнопку в конфигурации "подтягивал" и проблема решена). Может и здесь какой костыль нужен?