Тема: Управление ПКП1

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Управление ПКП1

    Добрый день.
    ПКП1 и МВА8 подключены к ПЛК100 по 485, используется протокол ОВЕН.
    Написана небольшая программа установки и считывания % открытия задвижки. При задании процента от 10 до 90% задвижка открывается, от 0 до 10% - нет (только вручную с ПКП).
    При установке процента программно реальное значение и уставка отличаются на +-0,8%.
    На скорости 57600 теряется связь с ПКП после первого же задания процента, т.е. отрабатывает только 1 команда. На скорости 9600 такой проблемы нет, но у меня большие подозрения, что будут в сети из большого количества ПКП.
    МВА8 в этой же сети работает стабильно.
    С чем все это может быть связано?