Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: МКОН Wi-fi+пр102+Ипп120

  1. #1

    По умолчанию МКОН Wi-fi+пр102+Ипп120

    Добрый день, планирую работать с модулем МКОН wi-fi. Пр102(слейв) подключен по rs485 к ипп120(мастер), так же планируется ипп120 подключить по RS485 r МКОН wi-fi, который по wi-fi подключен к доменной сети, будет ли возможна передача данных на ПК, который подключен к этой же доменной сети, на ПК?

    И еще служба безопасности предприятия выдвинула требования к оборудованию с Wi-fi:
    -шифрование WPA2/AES и аутентификация на основе протокола 802.1x/EAP с использованием RADIUS-сервера и метод аутентификации PEAP с протоколом MS-CHAPv1/2.
    Скажите как узнать точно эти характеристики модуля МКОН wi-fi?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Скажите как узнать точно эти характеристики модуля МКОН wi-fi?
    Вот здесь спросить https://owen.ru/product/mkon/question

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот здесь спросить https://owen.ru/product/mkon/question
    Написал, туда,
    А так то схема то рабочая? Если ПР102 подключить к ИПП120 по RS485, так же по по этому же каналу подключить МКОН Wi-fi в доменную сеть, на ПК этой сети поставить скаду и OPC сервер?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    ИПП120 мастер? у него порт один вроде, значит забудьте

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Написал, туда,
    А так то схема то рабочая? Если ПР102 подключить к ИПП120 по RS485, так же по по этому же каналу подключить МКОН Wi-fi в доменную сеть, на ПК этой сети поставить скаду и OPC сервер?
    Мне кажется проще(лучше) на второй интерфейс(RS485) ПР102 МКОН повесить.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2022 в 11:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    2 интерфейса - оба слейва?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    Если у ПР102 два интерфейса (тут сомнения) то да, оба слейва, один для ИПП120 второй для Облачного шлюза

    У ПР102 может быть два интерфейса, но если они заказаны сразу, насколько помню, там нет модулей интерфейсных.
    Последний раз редактировалось melky; 28.02.2022 в 11:38.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    2 интерфейса - оба слейва?
    Дело не в этом, а в том что в сети(RS485) может быть только один мастер.
    Может проще всё посадить на первый интерфейс ПР102, а второй оставить для МКОН-а, чтобы установка могла работать без связи через МКОН, надеюсь понятно?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Я правильно понимаю что из пр хотят сделать мост .пр102(слева порт1)<->ипп120(мастер) и пр102(слейв порт2)<->МКОН(мастер)? А так разве можно?

  10. #10

    По умолчанию

    понятно, спасибо

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР102, ИПП120 и макроссы температуры
    от evgenykip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 15:23
  2. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  3. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
  4. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  5. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •