Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! Столкнулся с одной неприятной проблемой! Сигнализация работы насосов - перегорела двухцветная лампа (индикатор и кстати тоже МТ22-WD220) на одном из насосов. Будучи спокойным как СлОн, и зная, что ещё в прошлом году выпросили у начальства лампы под замену (АЖ - 20шт), меняю на новую. Примерную схемку одного каскада набросал:
. Так вот меняю (стало быть) HL1, и....о боже загорается лампа HL2 (которая находится в отдалении у диспетчера, в другой комнате). Т.Е. диспетчер видит АВАРИЮ на насосе. При поиске неисправности обнаруживаю, что на втором выходе индикатора присутствует 20 вольт. Пока спокоен, ведь осталось то ещё 19 шт. Но при проверке выяснилось, что на всех лампах такая же беда. Конечно понимаю, что время ушло, сдать назад брак уже не получиться. Вопрос, уважаемые знатоки, что можно придумать чтоб уменьшить эти 20 паразитных вольт? У меня пока только одно решение - выпрашивать на закупку лампы СКЛ.
З.Ы. Кстати а почему на упаковке написано MT22-WD220, а на самом индикаторе AD127-22S2???