Тема: Синхронизация 5 насосов

  1. #41

    По умолчанию

    Вообще, не мешало бы на ЧП взглянуть (модель). На те и на новые?! А то вдруг у кого встроенный PLC имеется.
    Самый простой способ синхронизации, конечно это аналоговый выход ведущего (текущая частота) сделать задатчиком частоты для ведомого.
    Но в любом случае будет правильно только каскадное управление.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вообще, не мешало бы на ЧП взглянуть (модель). На те и на новые?!.
    Пока вот :
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    В общем 3(Emheater EM12) частотника между собой никак не соединены. Подключены к датчикам Type PSD-30 0-25 bar. Мы установили и настраиваем ПЧ AVT 310, датчики обычные 4-20 мА 0-16 бар.

  3. #43

    По умолчанию

    Да-а. Ирония судьбы!!!
    AVT 310 не нашел, только Easy Altivar ATV310 у которого есть возможность подключить один дополнительный насос:
    ATV310.jpg

    А вот Emheater EM12 имеет на борту два релейных выхода,
    которые можно настроить на срабатывание при превышении заданных частот. Т.е. частота больше заданной №1 - запускаем ведомого (типа помогай), меньше заданной №2 - отключаем ведомого (типа теперь я сам справлюсь). В свою очередь ведомый (если он EM12) может использовать следующего ведомого и т.д,

    Внимание! Это всего лишь идея. Сам я так не пробовал подключать.
    У меня Emotron FDU 2.0 поддерживает работу с 3-мя доп.насосами и контролем их моточасов вот уже лет 8.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,264

    По умолчанию

    Такое не редко встречается. в смысле, путают буквы, цифры в названии прибора, меня это всегда поражает! Нет, не люди, которые не могут без ошибки даже название прибора написать, таких везде хватает! А кто доверил им что-то самостоятельно делать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #45
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да-а. Ирония судьбы!!!
    AVT 310 не нашел, только Easy Altivar ATV310 у которого есть возможность подключить один дополнительный насос:
    ATV310.jpg

    А вот Emheater EM12 имеет на борту два релейных выхода,
    которые можно настроить на срабатывание при превышении заданных частот. Т.е. частота больше заданной №1 - запускаем ведомого (типа помогай), меньше заданной №2 - отключаем ведомого (типа теперь я сам справлюсь). В свою очередь ведомый (если он EM12) может использовать следующего ведомого и т.д,

    Внимание! Это всего лишь идея. Сам я так не пробовал подключать.
    У меня Emotron FDU 2.0 поддерживает работу с 3-мя доп.насосами и контролем их моточасов вот уже лет 8.
    Да, буквы перепутал, ATV 310.

  6. #46
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Такое не редко встречается. в смысле, путают буквы, цифры в названии прибора, меня это всегда поражает! Нет, не люди, которые не могут без ошибки даже название прибора написать, таких везде хватает! А кто доверил им что-то самостоятельно делать!
    Как платят такие и работники)

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    надо обсуждать технику, а не людей. А по технике хорошо бы действительно разобраться что к чему. Не всегда непонятное является неправильным, а если это действительно удовлетворительно работает, то может быть кому-то и полезно. Надеюсь автор по окончании работ поделится техническими решениями и результатами.

  8. #48

    По умолчанию

    Я вот читаю мануал на EM12 и сравниваю с теми ПЧ, которые хорошо знаю.
    У меня всегда возникает вопрос: Нафига столько функционала накручивают в эти ПЧ?
    Вот просто посмотрите, что могут дискретные входа и релейные выхода. Зачем?
    Это как с Mocrosoft Office'ом - мы используем только 0.1% его возможностей.
    А если вчитаться и задуматься?

  9. #49

    По умолчанию

    а если это действительно удовлетворительно работает
    да, 3 датчика на одной трубе удивляет
    единственное, что можно подумать - защита от выхода из строя датчика
    всё же пищевое производство, всё должно работать, как положено

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    EFrol вы используете 0,1%, другой тоже использует 0,1% но другие, отличные от тех, что используете вы. Так и получается. А если мозги в ПЧ не меняются, а только прошивкой позволяет вариативность, почему нет? Одному нужно одно, другому другое и т.д.

    Стало интересно, на каком расстоянии друг от друга стоят датчики на трубе? не тут ли собака порылась, что не связанные между собой ПЧ аккуратно работают вместе, поддерживая давление?
    Последний раз редактировалось melky; 23.12.2022 в 13:10.

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 08:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •