Тема: ПЛК 150 + МУ110-224.8Р

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 150 + МУ110-224.8Р

    Добрый день!
    К ПЛК 150 И-Л пытаюсь присоединить модуль МВУ 110 -224.8Р который H/W v2.0, по R/s
    -485, компьютер видит модуль , конфигуратором меняю скорость и адрес все норм , при подключении модуля к ПЛК , лампочка RS-485 мигает, при этом модуль не видит команды на реле , смена адреса и скорости в Плк и модуле, не приносит результата , Отнес специалисту, он сказал что новые модуля с ПЛК 150 не работают , кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

  2. #2

    По умолчанию

    Протокол Modbus RTU

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Кр Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    К ПЛК 150 И-Л пытаюсь присоединить модуль МВУ 110 -224.8Р который H/W v2.0, по R/s
    -485, компьютер видит модуль , конфигуратором меняю скорость и адрес все норм , при подключении модуля к ПЛК , лампочка RS-485 мигает, при этом модуль не видит команды на реле , смена адреса и скорости в Плк и модуле, не приносит результата , Отнес специалисту, он сказал что новые модуля с ПЛК 150 не работают , кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Выложите скрины настроек UMD и регистра, какую функцию записи используете в конфигурации или ещё лучше проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2023 в 18:10.

  4. #4

    По умолчанию

    Кстати со старыми модулями которые до сентября 22 все работает20230304_F7.pro

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Кр Посмотреть сообщение
    Кстати со старыми модулями которые до сентября 22 все работает20230304_F7.pro
    Так и думал, даже руководство не читали, новые модули поддерживают только функцию 0х10, скрин==>> Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Маска выходов МУ110_8Р.jpg 
Просмотров:	55 
Размер:	192.6 Кб 
ID:	66958
    биты надо записывать упаковав в маску, с помощью Register Output.
    Мало того, у вас даже адреса регистра нет.

    Мх110 H/W v2.0 Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus 0x10
    Старые модули поддерживают функции 0x10, 0x0F
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...rfejsom_rs_485

    Все переменные в слейве и так глобальные и RETAIN, зачем их ещё раз в RETAIN пихать?
    Мало того зачем вы везде используете прямые адреса, типа AT %QW9.42.0 ? Достаточно просто дать имя и присвоить значение.
    Полотно программы у вас уже всё использовано, программу лучше разбить на блоки ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2023 в 09:52.

  6. #6

    По умолчанию

    Покажите мой ответ и скрин своему специалисту, пусть переделает программу.

  7. #7

    По умолчанию

    У меня только вот так
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	5C82B3E9-E49D-4F5A-89A0-5129542A4136.jpeg 
Просмотров:	43 
Размер:	67.0 Кб 
ID:	66964  

  8. #8

    По умолчанию

    Все поменяли , не получилось, спец сказал, что все должно работать и слился , что тут не так??
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо всем!! Всё заработало

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 05:24
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  3. МУ110-220.32Р
    от sink3d в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 16:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  5. МУ110-6У
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •