    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    На входах 5..8 между клеммами AIx-2, AIx-1 без подключенных датчиков мультиметром вижу гуляющее напряжение от 0 до 1.8В.
    Отправьте модуль в ремонт.

  2. #22

    По умолчанию

    Достал старый модуль 2019г - тоже входы с диапазоном 0..1В не работают и мультиметр на пустом таком входе показывает плавающее напряжение от 0 до 1.8 В.
    Пробовал запитать модуль не от ~220В, а от =24В - не помогло.
    Звонил в службу поддержки - тоже ничего дельного не сказали.
    Есть два подозрения: либо конфигуратор МХ110 версии 1.1.0.60 неправильно записывает тип входа для входов 0..1В, либо на этом модуле входы с таким диапазоном не работают совсем.
    ps Попробовал задать тип входа +/- 50 мВ - результат такой же как и при задании диапазона 0..1В - на пустом входе скачет напряжение и это на двух разных модулях 2023 и 2019 г.
    pps оставил только один вход с диапазоном 0..1В, а все остальные входы отключил в конфигурации, напряжение на пустом входе начало плавно меняться от 0.7В до 1.33В, т.е. с 0.7 В плавно нарастает до 1.33В и затем плавно падает до 0.7В и так по кругу с периодом 55с.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 06.04.2023 в 13:00.

  3. #23

    По умолчанию

    Повесьте на вход резистор номиналом в несколько кОм, потом померейте напряжение в холостую.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Достал старый модуль 2019г - тоже входы с диапазоном 0..1В не работают и мультиметр на пустом таком входе показывает плавающее напряжение от 0 до 1.8 В.
    Пробовал запитать модуль не от ~220В, а от =24В - не помогло.
    Звонил в службу поддержки - тоже ничего дельного не сказали.
    Есть два подозрения: либо конфигуратор МХ110 версии 1.1.0.60 неправильно записывает тип входа для входов 0..1В, либо на этом модуле входы с таким диапазоном не работают совсем.
    ps Попробовал задать тип входа +/- 50 мВ - результат такой же как и при задании диапазона 0..1В - на пустом входе скачет напряжение и это на двух разных модулях 2023 и 2019 г.
    pps оставил только один вход с диапазоном 0..1В, а все остальные входы отключил в конфигурации, напряжение на пустом входе начало плавно меняться от 0.7В до 1.33В, т.е. с 0.7 В плавно нарастает до 1.33В и затем плавно падает до 0.7В и так по кругу с периодом 55с.
    Советую, после изменений в конфигураторе, повторно проверять записанные параметры. Лучше после перезагрузки по питанию.
    Недавно сам столкнулся, с новыми модулями 8АС, записал новые параметры входа, не работает, проверил, а записанное не применилось, теперь проверяю всегда.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2023 в 14:06.

  5. #25

    По умолчанию

    Лучше после перезагрузки по питанию.
    подтверждаю регулярно сталкиваюсь с тем, что просто адрес модуля - часть модулей сразу меняет, половина требует передёрнуть питание, так как остаётся на заводских настройках

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Повесьте на вход резистор номиналом в несколько кОм, потом померейте напряжение в холостую.
    Благодарю за идею.

    Поставил резистор 10кОм между клеммами AIx-2, AIx-1. Измерил между ними напряжение - теперь колебания всего от 0 до 75мВ, что уже хорошо.
    Подключил датчик влажности с выходом 0..1В к этому входу с этим резистором - работает.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Каналы же гальванически не изолированы, связаны, у них одна общая точка.
    То что все каналы имеют общую точку не имеет никакого значения.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Благодарю за идею.

    Поставил резистор 10кОм между клеммами AIx-2, AIx-1. Измерил между ними напряжение - теперь колебания всего от 0 до 75мВ, что уже хорошо.
    Подключил датчик влажности с выходом 0..1В к этому входу с этим резистором - работает.
    Короче проверил, на 1 входе ТСП Pt100, со 2 по 6 термопары и перемычки, 7 и 8 входы 0-1 В, всё работает.
    Проверил и напряжение на входах 0-1 В, да оно есть и плавает, если ничего не подключать, пишет Обрыв датчика. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 МВ110_8А.jpg 
Просмотров:	29 
Размер:	458.3 Кб 
ID:	67060
    При подключении БП, показывает от 0 до 1 В. На скрине 0,1 В на входах 7 и 8.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2023 в 15:27.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Советую, после изменений в конфигураторе, повторно проверять записанные параметры. Лучше после перезагрузки по питанию.
    Недавно сам столкнулся, с новыми модулями 8АС, записал новые параметры входа, не работает, проверил, а записанное не применилось, теперь проверяю всегда.
    Нажмите Init в конфигураторе - все применится.

  10. #30

    По умолчанию

    Нажмите Init в конфигураторе - все применится.
    открываем руководство

    После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 17:02
  3. Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 15:04
  4. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 11:49
  5. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 11:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •