  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в 3 адрес Вам необходимо будет записать значение 65280 - это десятичное значение числа "FF00", которое записано в шестнадцатеричной системе счисления. Как правило, в основном, значения по протоколу ModBus RTU записываются в десятичном виде.
    Не очень понятно с запуском и остановом счета (регистр с адресом 4). Что надо сделать что бы запустить счет, остановить счет и снова запустить?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.10.2023 в 11:22.

  2. #42

    По умолчанию

    Здравствуйте, с 4 регистром по аналогии с 3. Для запуска вы записываете число- 65280, для останова -0. Каждый раз Вы должны отдавать команду в данный регистр определенным значением для запуска и стопа.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Каким-то образом прибор заблокировался:
    Горит светодиод BLK, в конфигураторе - "вход блокировки ВКЛ". Соответственно, не считает импульсы.

    Как его разблокировать его кнопками или конфигуратором?

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крон Посмотреть сообщение
    Каким-то образом прибор заблокировался:
    Горит светодиод BLK, в конфигураторе - "вход блокировки ВКЛ". Соответственно, не считает импульсы.

    Как его разблокировать его кнопками или конфигуратором?
    Скачать руководство например https://owen.ru/product/si30/functional
    Попробовать откинуть провод с входа 4 (или отключить выключатель на 4 входе) и проверить работу.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Скачать руководство например https://owen.ru/product/si30/functional
    В руководстве на эту тему нет ничего.

    Попробовать откинуть провод с входа 4 (или отключить выключатель на 4 входе) и проверить работу.
    К 4 входу ничего не подключено. У меня исполнение Щ, на входах нет выключателей.
    Последний раз редактировалось Крон; 18.01.2024 в 08:34.

  6. #46

    По умолчанию

    А тут какая настройка:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1q1q1q.png 
Просмотров:	19 
Размер:	24.3 Кб 
ID:	72997

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    OFF оно же 0

  8. #48

    По умолчанию

    Здравствуйте! После механической поломки (оторвали ) датчика PRL12-4DN на новый, на СИ30 стали хаотически прыгать значения, то есть цифры мигают. Например-нужно 120, а получается только 40. И теперь сложно, практически невозможно установить значения. Но иногда раза с 30 получается установить, но потом опять всё возвращается. Подскажите.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! После механической поломки (оторвали ) датчика PRL12-4DN на новый, на СИ30 стали хаотически прыгать значения, то есть цифры мигают. Например-нужно 120, а получается только 40. И теперь сложно, практически невозможно установить значения. Но иногда раза с 30 получается установить, но потом опять всё возвращается. Подскажите.
    Добрый день, попробуйте изменить частоту входного фильтра (Freq) и минимальную длительность сигнала (Cnt.t). Если ничего не изменится, то рекомендую обратиться в сервисный центр : https://owen.ru/servisnie_centri . Возможно повредили вход.
    Старший инженер группы технической поддержки

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, попробуйте изменить частоту входного фильтра (Freq) и минимальную длительность сигнала (Cnt.t). Если ничего не изменится, то рекомендую обратиться в сервисный центр : https://owen.ru/servisnie_centri . Возможно повредили вход.
    Датчик подключили к тому же входу. 1).А если подключить к входу другому можно из этого понять сгорел вход или нет? 2). А если просто не подключать датчик, как будет реагировать контроллер? Это я к тому, что бы диагностировать и понять куда копать.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 22:30
  2. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  3. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  4. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 10:28
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •