Тема: Погрешность входа ПР200 при измерении сопротивления

  1. #1

    По умолчанию Погрешность входа ПР200 при измерении сопротивления

    Добрый день.
    Задался вопросом о возможности подключения датчика температуры PT100 к ПР200. Нашел руководство по эксплуатации и смотрю технические характеристики прибора.
    Из руководства по эксплуатации:

    Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений:
    в диапазоне 0...2 кОм, не более 0,5 %*
    в диапазоне 2...4 кОм, не более 1,5 %*
    ПРИМЕЧАНИЕ
    * Приведено к общему диапазону измерения 0...4 кОм.

    Получается при вычислении погрешности (delta/4000)*100%=0,5%
    Убираем проценты, delta/4000 = 0,005
    Получаем абсолютная погрешность delta = 20 Ом.
    При этом один градус НСХ характеристики PT100 это приблизительно 1,8 Ом.
    Получается при измерении датчиком температуры с характеристикой PT100 у меня будет погрешность около 10 градусов по Цельсию?
    Подскажите где ошибка в рассуждениях или применение PT100 нецелесообразно?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,170

    По умолчанию

    Как повезет, но лучше не использовать

  3. #3

    По умолчанию

    или применение PT100 нецелесообразно?
    Да! Именно так! Я, когда буду писать статью про датчики температуры ДТС, расскажу про это.
    Тезисы такие:
    1. Нужны датчики Pt1000. Ща ОВЕН выпустил новую линейку ДТСок под HVAC (ДТС3014, ДТС3224, например - https://owen.ru/product/datchiki_tem...ioning_dts3xxx),. и я их заказал (едут, протестирую через 2 недели)!
    2. До этого заказывал Pt100 - врут. Например, подбором коррекции я вывел их сопротивление так, чтобы температура совпадала с датчиком ОВЕН ПВТ, который меряет всё электронным способом и иммет бОльшую точность. Ну так вот при 28 градусов оно совпадало, а при 24 градусах стало врать на 2-3 градуса.
    3. На форуме (как найду тему, дополню ответ) один читатель выдумал по одному из входов измерять эталонное сопотивление и сравнивать погрешность измерения входа, и корректировать датчики по нему. У меня три датчика, а у ПР200 - 4 входа. Я так сделал. Коррекция получилась ещё -2,9 Ома.
    Вот тема на форуме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270

    Короче, только Pt1000!
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 18.10.2023 в 08:08.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Задался вопросом о возможности подключения датчика температуры PT100 к ПР200. Нашел руководство по эксплуатации и смотрю технические характеристики прибора.
    Из руководства по эксплуатации:
    Подскажите где ошибка в рассуждениях или применение PT100 нецелесообразно?
    Погрешность на Pt100 доходит до +/- 15 градусов, используйте Pt1000 или ПРМ-3 или нормирующие преобразователи или модули МВ110-8А (2А)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2023 в 23:01.

  5. #5

    По умолчанию

    Ого, хоть кто-то читает технические характеристики перед тем как что-либо делать и заказывать! Ура, светлое будущее не за горами

  6. #6
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    166

    По умолчанию

    А разве Pt100 в настройках ОЛ есть для ПР200? Насколько знаю нет.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    или применение PT100 нецелесообразно?
    в макросе для РТ100 есть специальный вход для корректировки ошибки.
    Ошибка показаний сводится практически к нулю...
    в чем проблема то?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    в макросе для РТ100 есть специальный вход для корректировки ошибки.
    Ошибка показаний сводится практически к нулю...
    в чем проблема то?
    К какому нулю? Вы тему то прочитайте, и таких тем сотни. Если погрешность в 10 -15 градусов вас устраивает, то можете не читать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2023 в 08:14.

  9. #9

    По умолчанию

    да пусть не применяет..
    мне как то фиолетово

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    К какому нулю? Вы тему то прочитайте, и таких тем сотни. Если погрешность в 10 -15 градусов вас устраивает, то можете не читать.
    Ещё раз ПОДТВЕРЖДАЮ (блин, надо пост про ПРки обновить будет): ФИГНЯ! Только Pt1000 (я заказал, жду как приедут, тестану).
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 09:13
  2. ПР200 и аналоговые входа
    от sasha_pavl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 16:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 16:38
  4. измерение сопротивления ПР200
    от Технос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 11:40
  5. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •