Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: подключение ИПП120

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вложение 71621
    Интерфейс RS-422 обеспечивает дифференциальную однонаправленную передачу данных - одна пара на запись, вторая на чтение, по этому для подключения к RS485 нужно сигналы попарно объединять
    Откуда эта картинка ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NOwl_13 Посмотреть сообщение
    Вложение 71622Интерфейс
    Это для Мохa ?

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Откуда эта картинка ?
    https://aveon.ru/services/005/
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    NOwl_13 ИПП120 имеет на борту ДВА интерфейса? один для опроса удаленных щитов вентиляции (мастер) а второй, чтобы подключиться со стороны Scada как слейв ?

    Простой вопрос, куда вы тут Moxa собрались запихнуть и как ? Не, ну есть вариант Scada сделать слейвом так же для панели, осилит ваша Scada такой вариант?

    Я уже написал, что наличие 422-го интерфейса у устройства не означает требования соединять жилы, зависит от устройства. но моксами давно не пользовался, чтобы точно сказать.

  5. #15

    По умолчанию

    4.4. Настройка параметров последовательного интерфейса устройства NPort №2
    Откройте вкладку Serial. Проверьте настройки последовательного порта (скорость передачи,
    количество бит данных итд.). Они должны совпадать с настройками оборудования, которое в
    дальнейшем будет подключено к устройству NPort.
    В выпадающем списке Interface выберите нужный интерфейс: RS-232, RS-422, 2-проводный RS-
    485 или 4-проводный RS-485.
    5.1. Объедините два устройства NPort сетью Ethernet. Для подключения через сетевой
    концентратор или коммутатор используйте стандартный «прямой» Ethernet-кабель. Для
    подключения устройств NPort напрямую друг к другу используйте «перекрёстный» Ethernet-кабель.

  6. #16

    По умолчанию

    Вопрос как панели будут распределены по сети?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    NOwl_13 тьфу ты, вы как удлинитель RS485 моксы используете? Опять же, в самом первом моем сообщении прочтите, вы где у этой модификации Моксы увидели два порта Ethernet ? у вас на схеме M1 и M2 у устройтсва АА10 ?

    Мастером сети в данном случае может выступать только щит вентиляции - устройство ААN - вызывает подозрение что N - количество щитов не одно.

    Давайте колитесь с полной схемой, а то у вас тут явно ахинея какая-то получилась. все ИПП120 не могут быть мастерами, а если к ним как к слейвам начнут стучаться куча куча щитов вентиляции то тоже ничего хорошего не выйдет при обычной то моксе.

  8. #18

    По умолчанию

    Контроллер вентиляции 2xRS-485---2xRS-485_NPort_Ethernet---коммутатор---Ethernet_NPort_2xRS-485---2xRS-485_ИПП120 Все ИПП120 в качестве слейва, хотелось объеденить RS-485
    Последний раз редактировалось NOwl_13; 15.11.2023 в 16:58.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    Щит Вентиляции ОДИН и ЕДИНСТВЕННЫЙ, если да, то он мастер.
    Все ИПП120 слейвы - разные адреса соответственно - зачем такое количество? хотя их, богатых, не поймешь

    моксы соответственно одна Сервер, вторая Клиент.

  10. #20

    По умолчанию

    Щит вентиляции не один и стоит вопрос как-то объединить ИПП120.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  2. ПЛК110[М02] + ИПП120
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 09:32
  3. ИПП120+ТРМ138В
    от Давид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 20:40
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •