517094@mail.ru И я не против протестировать новую прошивку!
Если я правильно понимаю, то RS-триггер должен работать так: если на вход установки (S) подано состояние «1», а
вход сброса (R) имеет состояние «0», то выход триггера должен быть - «1»
В программе OWEN Logic v.1.0.0.0 beta почему-то устанавливает состояние "1" вход (R) , а сбрасывает на "0" вход (S) !?
а Вы тему то читали?
а это все же было в обсуждении ПО....
Последний раз редактировалось magirus; 01.02.2010 в 12:54.
Меня несколько насторожил вопрос. У нас была (и есть в выложенной версии) ошибка. И она связана с SR-триггером - там перепутаны входы. Но с RS-триггером всё нормально должно быть.
Да, ошибка в SR-триггере.
Поясните эффект: инвертирую выход с "И" и подаю инвертированный сигнал одновременно на один из входов того же "И" и на выход ПР, сразу после записи в прибор 1-2 секунды слышен зумм в приборе, как будто возникает автогенерация на выходном реле.
Допустимы ли рекурсивные связи в ПР ? Эта тема уже всплывала, но ответа я не видел.
В таком случае,даже при аппаратной реализации, данный элемент переходит в активный режим и при определенных условиях начинает генерировать,как писалось выше,в разделе "в разработки",таким способом было измерено быстродействие ПР110.А рекурсивные связи допустимы,как же без них.
Последний раз редактировалось rovki; 02.02.2010 в 12:53.
Поздравляю, Вы собрали генератор! А жужжание - это частота генератора.
если быть точнее,то жужжит реле выходное.