Страница 19 из 29 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 281

Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Монтаж токовых датчиков с шунтирующим резистором чудовищно неудобен. Вот возникла мысль, развести плату, вставить ее в корпус с Алиэкспресс и просто впаять туда эти резисторы, чтобы не мучаться с этими скрутками в НШВИ. Схема предполагается примерно такая (для четырех датчиков). Вопрос: будет ли это корректно работать?
    Вложение 69273
    Почему нет, можно и корпус не делать, просто плату со штырьками ( нижний ряд), только расстояния выдержать, а в верхнему ряду проводки или штырьки подлиннее.
    А вообще 8А надо использовать для ТСП, термопар, а для токовых удобней 8АС, там резисторы встроены (плюс бонусом быстродействие).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2023 в 10:28.

  2. #182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ss_zeim Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Мне в работу попался модуль МВ110-224.8А 2020 г.в. При проверке обнаружилось, что первый канал не работает, а при подаче сигнала на второй канал появляются показания на 1-м канале.
    И так все последующие каналы смещены. Как такое может быть не представляю. Может кто-то сможет объяснит как такое происходит и что с этим можно сделать?
    Такое может быть например, при опросе Конфигуратором не с тем адресом (конфигуратор работает по протоколу Овен, а там у каждого следующего канала свой адрес,
    +1 от предыдущего).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2023 в 11:51.

  3. #183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почему нет, можно и корпус не делать, просто плату со штырьками ( нижний ряд), только расстояния выдержать, а в верхнему ряду проводки или штырьки подлиннее.
    Решил на всякий случай уточнить, вдруг какую тонкую материю нарушу - эта картинка из РЭ на эти мысли наталкивает:
    Screenshot 2023-07-29 123436.png

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А вообще 8А надо использовать для ТСП, термопар, а для токовых удобней 8АС, там резисторы встроены (плюс бонусом быстродействие).
    Если бы они еще и в продаже были, цены б им не было . Да и приходится иногда комбинировать с другими типами датчиков.

    Маленькая ремарка: дизлайк web-разработчикам сайта и форума: вот почему картинки на сайте у вас выложены в формате SVG, а на форум их как картинку-вложение добавить нельзя?

  4. #184

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Решил на всякий случай уточнить, вдруг какую тонкую материю нарушу - эта картинка из РЭ на эти мысли наталкивает:
    :
    Смысл картинки в возможном плохом контакте резисторов, если проводки толстые. На плате же будет по одному контакту на каждой клемме, плохой контакт будет только, по нерадивости ( не затянули винты) и не приведёт к неприятным последствиям.

  5. #185

    По умолчанию

    Смысл картинки понятен любому электрику - подключают прибор (амперметр) к шунту а не шунт к прибору. Иначе при обрыве провода велика вероятность повреждения прибора.

  6. #186

    По умолчанию

    По поводу не корректного отображения каналов МВ110-224.8А оказалось глюк конфигуратора. Не корректно отображаются каналы в режиме online.
    При опросе по modbus все работает нормально. Попытка переустановить конфигуратор ни к чему не привела. Просьба к разработчикам разобраться с этим глюком, так как режим online нужен для проверки и калибровки каналов.

  7. #187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ss_zeim Посмотреть сообщение
    По поводу не корректного отображения каналов МВ110-224.8А оказалось глюк конфигуратора. Не корректно отображаются каналы в режиме online.
    При опросе по modbus все работает нормально. Попытка переустановить конфигуратор ни к чему не привела. Просьба к разработчикам разобраться с этим глюком, так как режим online нужен для проверки и калибровки каналов.
    Никогда не было проблем в Онлайн режиме, с модулей 8А и 8АС, только на днях проверял оба блока, выложите свой проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2023 в 11:05.

  8. #188

    По умолчанию

    Модуль МВ110.224.8А 2017г. выпуска покупали в ЗИП, всё время лежал на складе, решили сконфигурировать для быстрой замены.
    Конфигуратор М110 версия 1.1.0.60 пишет "Не удалось установить связь с прибором!"
    Светодиод порта на модуле моргает при попытке подключения.
    USB-RS485 и драйверы в норме, к другим модулям подключается без проблем. Настройки порта и адрес верные, переключатель 1 в on.
    Попробовали прошить, прошивальщик подключается показал версию ПО 2.09 прошился на 2.10, но конфигуратор всё равно не подключается. Перезагружали, "по колёсам стучали" но модуль не подключается для конфигурирования, хотя прошивка обновилась. Что может быть? Внутри есть батарея? Какие данные которые могут сбросится при долгом хранении? Есть также 2 модуля МВ110-8АС с ними всё нормально.

  9. #189

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy_D Посмотреть сообщение
    Модуль МВ110.224.8А 2017г. выпуска покупали в ЗИП, всё время лежал на складе, решили сконфигурировать для быстрой замены.
    Конфигуратор М110 версия 1.1.0.60 пишет "Не удалось установить связь с прибором!"
    Светодиод порта на модуле моргает при попытке подключения.
    USB-RS485 и драйверы в норме, к другим модулям подключается без проблем. Настройки порта и адрес верные, переключатель 1 в on.
    Попробовали прошить, прошивальщик подключается показал версию ПО 2.09 прошился на 2.10, но конфигуратор всё равно не подключается. Перезагружали, "по колёсам стучали" но модуль не подключается для конфигурирования, хотя прошивка обновилась. Что может быть? Внутри есть батарея? Какие данные которые могут сбросится при долгом хранении? Есть также 2 модуля МВ110-8АС с ними всё нормально.
    Кусок из руководства конфиг. М110_v11060 :1 Конфиг МХ110.jpg
    Если установить связь с прибором не удается, необходимо восстановить заводские значения параметров прибора
    (см. руководство по эксплуатации переключатель 1 в on), нажать кнопку «Заводские сетевые настройки» (см. рисунок 1) и повторить попытку установить связь.
    Если это не помогает, то в сервис.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.10.2023 в 22:05.

  10. #190

    По умолчанию

    "Переключатель 1 в on" у меня скопировали из сообщения?

Страница 19 из 29 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •