Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 1826272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 281

Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #271

    По умолчанию

    Ещё раз повторюсь, если в панели настройки по умолчанию, а они выглядят ТАК:
    изображение_2023-12-20_084257350.png
    то адрес битовой маски выходов - 51:
    изображение_2023-12-20_084438846.png

  2. #272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ещё раз повторюсь, если в панели настройки по умолчанию, а они выглядят ТАК:
    изображение_2023-12-20_084257350.png
    то адрес битовой маски выходов - 51:
    изображение_2023-12-20_084438846.png
    Я же говорю еще раз, что взял готовый ваш проект и ни чего в нем не менял. Поменял сетевые настройки в модуле что бы в принципе к нему подключится. Потому как в своем проекте работал на скорости 9600 а не 57600.

  3. #273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxidron Посмотреть сообщение
    Я же говорю еще раз, что взял готовый ваш проект и ни чего в нем не менял. Поменял сетевые настройки в модуле что бы в принципе к нему подключится. Потому как в своем проекте работал на скорости 9600 а не 57600.
    Просто повторите этот проект для своей панели и ещё раз проверьте, залив в панель. Этого вы уже месяц не можете сделать.
    Скорость можно поменять было и в проекте, не трогая модуль. А модуль после прошивки надо перезагрузить по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2023 в 08:24.

  4. #274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Меня не смущает. Если другое устройство может записать маску в 8Р, а панель нет - проблемы с панелью.
    Приходящий пакет от СКАДЫ никак не отличается от пакета от панели.
    Вы наверное меня не слышите, я тепрь панель физически не подключаю, а пытаюсь управлять из программы на ПК через onlin симуляцию, как это делал 1exan.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если в панели действительно нет такой настройки - её, повторю, в мусор.
    Какая принципиальная разница в этой настройке?

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Я Вам 15 не предлагал. См. ранее
    Какая разница здесь какое число я туда пишу в диапазоне от 0 до 255, кроме того, что сработают разные входы? Главное же же что бы сработали хоть какие то, а число поменять не долго!


    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    1.t.out в модуле установить в 10сек
    2.В проекте панели оставить только кнопу записи в [50] по нажатию. Само число - 0 (ноль)
    3.Камеру на панель с 8Р //далее видео выложить (ссылкой)
    3.1 Снимаем положения джамперов 8Р //++
    4.Нечего не жмякать и показать видео с активным диодом АВАРИЯ. Нет диода - goto п.1
    5.Периодически (1раз в 3 сек) жмякать на кнопу. Диод ? Если не потух - всё выключаем и изучаем панель
    6.Потух. Прекращаем жмякать. Через 10 сек диод ? Если не активный снова - панель в мусор. Или изучаем
    Это все уже пройденный этап, ну да ладно:
    1. Установил.
    2. Сделал.
    3. Нет возможности.
    3.1 Джамперы по умолчанию все разомкнуты.
    4. Диод горит (красный).
    5. Жмякнул, диод RS485 (зеленый) поморгал, диод авария (красный) потух.
    6. Прекратил жмякать - диод авария (красный) загорелся.

    P.S. Почему-то при нажатии на кнопку спустя примерно секунды три выскакивет ошибка связи.
    Последний раз редактировалось Maxidron; 20.12.2023 в 09:40.

  5. #275

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Просто повторите этот проект для своей панели и ещё раз проверьте, залив в панель. Этого вы уже месяц не можете сделать.
    Скорость можно поменять было и в проекте, не трогая модуль. А модуль после прошивки надо перезагрузить по питанию.
    Я тут уже наверное даже больше месяца делаю все что мне тут пишут, даже на первый взгляд абсурдные идеи, но меня упорно не слышат.
    Как проверить проект 1exan без изменения сетевых настроек, будь то в панели или в модуле, если они разные. Да можно было поменять и в панели, но какая разница где я их поменял в панели или в модуле? Специально поменял в модуле, что бы проект остался не тронутым. А залить этот проект в панель я не могу, так как он делался для панели 7 дюймов, а у меня 4 (об этом уже писал, но меня снова не услышали). А для онлайн симуляцие без разницы для какой панели делался проект, программа просто посылает настроенные команды из программы, через преобразователь ЮСБ-485 в модуль.
    А теперь еще раз услыште меня пожалуйста, я в проекте 1exan ни чего не менял запустил как есть, подключился к модулю...Результат как и прежде в регистры не пишет.

  6. #276

    По умолчанию

    Еще раз по порядку:Настр модуля.jpg 1 Настройки модуля,1.jpg 2 Сетевые настройки панели.Настр дисплея.jpg 3 настройки окна ввода значения. Настр кнопки.jpg 4 настройки кнопки.1.jpg 5 результат.
    2-4 - это проект 1exan без изменений. 1exan поправьте если что то вдруг снова не так.
    Последний раз редактировалось Maxidron; 20.12.2023 в 11:16.

  7. #277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxidron Посмотреть сообщение
    Еще раз по порядку:Настр модуля.jpg 1 Настройки модуля,1.jpg 2 Сетевые настройки панели.Настр дисплея.jpg 3 настройки окна ввода значения. Настр кнопки.jpg 4 настройки кнопки.
    2-4 - это проект 1exan без изменений. 1exan поправьте если что то вдруг снова не так.
    Да вроде все правильно. Попробуйте питание на модуле передёрнуть - мне попадался модуль, который менял сетевые настройки только после отключения питания

  8. #278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ещё раз повторюсь, если в панели настройки по умолчанию, а они выглядят ТАК:
    изображение_2023-12-20_084257350.png
    то адрес битовой маски выходов - 51:
    изображение_2023-12-20_084438846.png
    Только что обратил внимание, что у вас логотип другой программы на скринах. Можете поделится названием, попробую еще с вашей?

  9. #279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxidron Посмотреть сообщение
    Только что обратил внимание, что у вас логотип другой программы на скринах. Можете поделится названием, попробую еще с вашей?
    Это Flexem (OEM производитель). В общем-то различие только в названиях моделей панелей

  10. #280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не ok.
    Знаю что не ок. Я об этом уже больше месяца твержу. Не понял

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Должно быть - см. п.1.
    Какой из пунктов 1? Если этот - 1.t.out в модуле установить в 10сек... то это сделано.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Запись в 0 в [50] (уточнить - см. выше) как видим - есть.
    Интересно на основании чего сделан такой вывод?(риторический вопрос) Там и был 0, соответственно ничего не поменялось. Скажу больше, что при записи 1,2,3 и т.д в регистре 50 все равно 0.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Через 8Р.Do1 и 8Р.Do8, параллельно, поключаем 1 (одну) лампочку.
    Дальше всё тоже самое но пишем 129 (сто двадцать девять)
    Интересно чем поможет подключенная лампочка, или модуль работает только под нагрузкой на выходах? (риторический вопрос)
    Можете не отвечать, этот пункт у меня асооциируется с - делай как сказано, а я пока посмеюсь.
    Без обид, но это безполезное телодвижение. Я могу вам сразу сказать результат будет один и тот же и с подключенной лампочкой и без - выходы не срабатывают.
    Последний раз редактировалось Maxidron; 20.12.2023 в 13:37.