Показано с 1 по 8 из 8

Тема: проблема с ПЛК150

  1. #1

    Question проблема с ПЛК150

    Добрый день, коллеги.

    Взят на пробу контроллер ПЛК150 и МВУ8. Задача: подключить МВУ8 к ПЛК150 по протоколу modbus. Делаем все по этому примеру с форума http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551 (Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus.zip).

    ПЛК подключен к PC по Ethernet. Связь устанавливается. Начинаем создавать конфигурацию в PLC Configuration. Добавляем в конфигурацию модуль обмена данными по протоколу ModBus (PLC 150 I. -> Append Subelement -> ModBus (Master). Далее добавляем все по инструкции (МВА8). Далее - online. На запрос: Загрузить? Загружаем.

    Идет загрузка, по ее окончанию, ПЛС перезагружается (либо зависает), связь между ПЛС и PC рвется. ПЛС - возвращаем к жизни только через reset.

    Если добавить ЛЮБОЙ модуль связи (modbus, owen)- ситуация аналогичная. Пропускает только universal network module. C ним загружается нормально.

    Без добавления модуля связи, простая программа (DI-DO) загружается нормально, DO через PLC Configuration включаются - отключаются. Как только модуль связи - виснем/перегружаемся.

    На форуме есть несколько топиков с аналогичными проблемами - внятных ответов от службы поддержки там нет. Что мы делаем не так?

    ПЛС 150 -220 ИМ.
    Выпуск: апрель 2009.
    PLCInfo:

    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.05.7
    Need Target version 2.05
    Compiled: 17:05:53 May 30 2008
    MAC 66:67:00:00:81:B2
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0c

  2. #2

    По умолчанию

    Повторяем конкретный ответ:
    1. Необходимо видеть Ваш проект и полный лог Гипертерминала в приложенном файле. Не всегда все так очевидно как Вам кажется...
    2. Попробуйте перейти на прошивку 2.10.7 или 2.10.8:
    http://www.owen.ru/device/88206764

  3. #3

    По умолчанию

    хотелось бы все же глянуть на проект
    1) Отключите ПЛК от МВА
    2) Перезагрузитесь через RESET
    3) Залейте программу с одним регистром модбас и пустым проектом ( PLC_PRG на ST и в нем ;
    если перезагрузится, перешейте ПЛК в 2.10
    если нет подключите МВА.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за оперативные ответы,

    Весь код проекта - одна LD связь DI-DO. Никаких настроек с таргетом не проводилось, среда установлена по умолчанию, "с нуля". Установили-подключили таргет-настроили Ethernet-соединились. Загуржается и запускается. DI-DO - отрабатывает. (если вы настаиваете на логах и этом проекте - пришлем).

    К контроллеру ничего не подключается (МВА, ТРМ ...етс). Только связь РС-Ethernet. При добавлении любого сетевого интерфейса, кроме универсального, появляется окно загрузки, доходит до 100% и все виснет или перегружается.

    Олегу: через reset грузились - ситуация не меняется.

    Вчера, заменили прошивку на 2.10. с форматированием. Проект запустился. В таргете 2.05 не все ок.
    Последний раз редактировалось boom; 05.11.2009 в 11:04.

  5. #5

    По умолчанию

    Я подозреваю, что дело было не в версии прошивки, но для подтверждения подозрений нужен лог гипертерминала. С большой степенью вероятности у Вас была битая файловая система.

  6. #6

    По умолчанию

    Олегу: Возможно. Или контроллер новый с бракованной памятью, или нужно поработать с дилерами на предмет проведения четких предпоставочных мероприятий при скрытом круговороте оборудования. Вполне допускаю, что так же как и мы, контроллер брали на тестирование коллеги из других компаний, по разным причинам, оборудование могли вернуть, без форматирования и проверки. Далее оно попадает к следующим тестироващикам. Задачи разные, и причины проблемы, при таком круговороте, найти невозможно. Отсюда и шамаизм.

    ps/ при форматировании ошибок найдено не было.

  7. #7

    По умолчанию

    У меня похожая проблема:при изменении конфигурации ПЛК в проекте и последующей загрузки его в контроллер - периодически рвётся связь при загрузке файла config'а, разными путями: сбросами, рестартами, подключениями без загрузки, программу удаётся таки вставить в ПЛК и всё работает отлично, даже с горячим обновлением...
    Но самое удивительное когда я копирую программу на другой комьютер где стоит тотже КоДеСис с такимже точно таргетом(правдо возникает предупреждение об изменении дерикторий некоторых библиотек), из тойже локальной сети пытаюсь загрузить программу в ПЛК, а он выдаёт разрывы связи и именно на загрузке файла config... При этом если удаётся хотябы один раз загрузить программу, то последующие обновления с этого компа проходят... Но при переносе программы в обратную сторону - история повторяется
    Последний раз редактировалось Crusash; 05.11.2009 в 19:50.

  8. #8

    По умолчанию

    на вскидку, загрузка конфигурации в 2.05 отличается от загрузки в 2.10. В первом случае, проходит быстро, до зависания. Во втором скорость весьма умеренная. Нехорошая ошибка. Разработчикам сложно будет отловить причину.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •