Здравствуйте! Имеются б/у регуляторы ТРМ101-РИ. Отаботали 4 года в режиме ПИД-регулирования. Переставили их в другое место, где от них требуется работа в режиме двухпозиционного регулятора. Взяли инструкцию по эксплуатации, в соответствии с ней делаем следующее:
1) В группе настроек LvoP параметр r-S ставим в положение "stop" - останавливаем регулятор. (Дополнительный вход при этом отключен, параметр Ev-1 стоит в "none". При установке параметра r-S в "stop" гаснет светодиод "п/c" и регулятор перестает управлять выходом 1)
2) Заходим в группу Adv, и удивляемся Параметр CntL, который нужно изменить - отсутствует. Остальные параметры - соответствуют режиму pid-регулирования. (Первым в группе стоит параметр, которого почему-то нет в инструкции по эксплуатации, отображается что-то навроде "o-dp" и выбирается "on-off" Его изменение ничего вроде не даёт. Вторым стоит параметр vSP, дальше P, I, D, и т.д.)
Вопрос - где найти параметр CntL, или как переключить этот регулятор в двухпозиционный режим?