Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Несколько вопросов по ПЛК-154

  1. #11

    По умолчанию

    С записью успокоили. А можно ли переместить сегмент данных в адресном пространстве? Чтоб проверить гипотезу о сбойном участке памяти? Я так понял, адрес сегмента данных нельзя задать.
    И еще: что будет происходить с модулями ввода и вывода при температуре порядка -20? В РЭ написано, рабочий диапазон от +1. Будут ли они корректно отключаться (отключение выходов по таймауту прописано) или их поведение непредсказуемо? Могут ли они портить обмен по общей шине? Насколько критично именно "от +1"? Обогрев шкафа мы сделаем, но вопросы интересуют.

  2. #12

    По умолчанию

    1. По температуре. ПЛК тестировали на работу и холодный пуск при -20. замечаний нет. +1 - из-за аккумулятора, на -20 он не выдает паспортной емкости.
    2. Давайте e-mail, завтра пришлю программу для тестирования ОЗУ

  3. #13

    По умолчанию

    agreat@mail.ru
    Вопрос по температуре от +1 был по модулям МДВВ МВА МВУ

  4. #14

    По умолчанию

    Выслал программу

  5. #15

    По умолчанию

    Получил, спасибо. Правда, ПЛК уже отправили на объект как "не замеченный в сбоях на столе", проверю на нем позже. Погонял зато на другом, 150м. Который из тестов проверяет всю память? SDRAMFTS?

  6. #16

    По умолчанию

    Они все, по разным алгоритмам для разных типов ошибок, как распайки, так и самой микросхемы