С записью успокоили. А можно ли переместить сегмент данных в адресном пространстве? Чтоб проверить гипотезу о сбойном участке памяти? Я так понял, адрес сегмента данных нельзя задать.
И еще: что будет происходить с модулями ввода и вывода при температуре порядка -20? В РЭ написано, рабочий диапазон от +1. Будут ли они корректно отключаться (отключение выходов по таймауту прописано) или их поведение непредсказуемо? Могут ли они портить обмен по общей шине? Насколько критично именно "от +1"? Обогрев шкафа мы сделаем, но вопросы интересуют.
-
1. По температуре. ПЛК тестировали на работу и холодный пуск при -20. замечаний нет. +1 - из-за аккумулятора, на -20 он не выдает паспортной емкости.
2. Давайте e-mail, завтра пришлю программу для тестирования ОЗУ
-
agreat@mail.ru
Вопрос по температуре от +1 был по модулям МДВВ МВА МВУ
-
-
Получил, спасибо. Правда, ПЛК уже отправили на объект как "не замеченный в сбоях на столе", проверю на нем позже. Погонял зато на другом, 150м. Который из тестов проверяет всю память? SDRAMFTS?
-
Они все, по разным алгоритмам для разных типов ошибок, как распайки, так и самой микросхемы