открыл нормально, только пример написан по протоколу OWEN - а у меня Modbus
открыл нормально, только пример написан по протоколу OWEN - а у меня Modbus
PLC100RL core 2-3 target 2-02-4
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
таргет для предыдущего поста
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
Попробовал переписать ту программку под свой плк (150) - написать получилось, но ничего не могу изменить, и изначально пишет ошибку по протоколу (81).... посмотрите во вложениях.
Вообще цель перенастроить на другой тип датчика (0-10В), также изменить фильтры на фходах, масштабирование.... короче полностью переконфигурировать МВ110-8ас с самого ПЛК. но пока никак не могу разобраться.....
здравствуйте.
для ускорения процесса предлагаю связаться со мной (приходько александр вячеславович) по телефону (указан в подписи). либо оставьте ваши координаты. связь плк и данных модулей проверялась неоднократно, должно все работать.
Пришел преобразователь АС3-м. Сконфигурировал модуль:
все каналы, кроме 6-го отключил. на 6-м оставил сигнал 0-10В с такими же границами и подал на них 3В (в конфигураторе видит). Теперь не могу в плк их прочитать. В плк подключаю так:
Добавил OWEN MASTER,
RS232 на RS485..
настроил 485 согласно настройкам сетевым модуля..
Добавил Float Variable (Listen) и настроил его согласно скриншоту:
Итак... так как у "знающих" походу нет времени поддержать ветку правильным ответом ..... на вопрос о том как считать измеренные значения с модуля в плк - отвечу я(вчера бубенцы помогли):
- Подразумевается что конфигурирование прошло успешно через программу "Конфигуратор".
- В ПЛК (мой 150, хотя разницы не будет существенной) необходимо добавить "OWEN master" и поставить 485 интерфейс. там же настроить сетевые настройки как в модуле. (можно открыть сохраненный файл программы "Конфигуратор" и выбрать оффлайновый режим).
- Затем добавляем "Float variable + time (Listen)" и назначаем адресс канала (в моем случае это был 6-й канал). Адресс назначается с учетом что 16 (или тот, который вы установили в "Конфигураторе") - это будет для первого канала, соответственно для 6-го у меня был 21.
- Ставим в ХЭШ read, время опроса - и все....
вроде все описал. Спасибо за внимание
Но все же поменять сетевые ( с ПЛК программно), или "тип датчика" например, пока не получается.... Надеюсь "супер знающие" все же опишут как нормально работать с модулем.
Ведь с модулем идет диск на котором подробно описывают как работать с МВА... а как ответили выше - МВ110 это не МВА. И "нормального" описания нет нигде пока. Зато уже в продаже
Спасибо AntoNechayuk огромное!!!
Единственное что нашел по этому вопросу - это ваше описание. Помогло.
А вот по модбасу не могу связать ПЛК110 и МВ110. Представители ОВЕН, выложите, пожалуйста или ссылку на корректное описание или рабочий пример.