прошу знатоков ответить: возможна ли одновременная работа на одном порту с устройствами мва и модемом? если да, то какие при этом есть особенности программирования?
прошу знатоков ответить: возможна ли одновременная работа на одном порту с устройствами мва и модемом? если да, то какие при этом есть особенности программирования?
возможна.
на время работы с модемом прерывается опрос мва и наоборот, во время опроса мва нельзя работать с модемом.
Для периодической работы с GSM-модемом необходимо захватить порт, поработать через него и освободить для работы остальных устройств.
Вызов функции SysComOpen согласно описания прерывает опрос устройств, далее мы работаем читем/пишем в порт, а затем освобождаем порт (закрываем его функцией SysComClose). Только после закрытия порта ПЛК опрос устройств не продолжает. Как возобновить опрос устройств контроллером, т.е. какую функцию/операцию для этого необходимо использовать?
Только библиотека называется UNM.lib. А концептуально верно. И там есть функция возобновления.
Как застваить Modbus(master) и UNM работать вместе на одном порту в 485 интерфейсе? Первый по списку в конфигуратации ПЛК блокирует второго
Контроллер ПЛК110-32.