Показано с 1 по 5 из 5

Тема: измерение частоты переменного тока

  1. #1

    По умолчанию измерение частоты переменного тока

    каким прибором и как можно измерить частоту переменного тока в сети?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,705

    По умолчанию

    Счетчик электоэнергии Меркурий измеряет все .
    Для диспетчеризации(Точнее для конфигурирования и ручного просмотра параметров) есть программки от производителя,есть модели с 485-м и CAN интерфейсом.Заводской протокол похож на Modbus (Извращенческая интерпретация),есть OPCсервер от Data Rate(НПФ Круг).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexLee Посмотреть сообщение
    каким прибором и как можно измерить частоту переменного тока в сети?
    1. Интересно, а зачем?
    2. С какой точностью?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    1. Интересно, а зачем?
    2. С какой точностью?
    Имеется генератор, есть желание удалённо контролировать его работу. Своя автоматика у генератора есть. Точность ±0.5 Гц считаю вполне приемлемой

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexLee Посмотреть сообщение
    Имеется генератор, есть желание удалённо контролировать его работу. Своя автоматика у генератора есть. Точность ±0.5 Гц считаю вполне приемлемой
    Тогда поставьте любой ваттметр с выходом на MODBUS. Я обычно использую Шнайдеревские PM7xx
    Ну а MODBUS подхватите чем угодно. Заодно увидите все напряжения, токи, активные/реактивные мощности и пр.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •