Сообщение от
Кирилл Валюнин
Какие именно SCADA пробовали? Используете ли Вы OPC-сервер, если да -то какой? Настроили ли Вы его?
К замечанию, о том что при смене с лицевой панели протокола на ModBus конфигуратор не видит прибор. Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН.
Проверьте АС4. Sniper007 все верно написал.
Перед тем как скаду прикручивать- проверьте связку прибор-ас4-ПК
Так как хотите работать по ModBus, то можете просто попробовать считать один параметр , например, ModBus Tester'ом.
Регистры соответствующие указаны в РЭ к прибору