трм148 аварийная и предупредительная сигнализация
требуется настроить трм148 на 8 каналов измерения температуры и выходные сигналы на аварийную и предупредительную сигнализацию, проблема в том, что уставки по каналам разные
-
задача - 8 каналов измерения температуры, 1 выход превышение температуры по 1-4 каналам 50 с (предупредительная сигнализация), 2 выход превышение температуры по 1-4 каналам 55 с (аварийная),3 выход превышение температуры по 5-8 каналам 55 с(предупредительная сигнализация), 4 выход превышение температуры по 5-8 каналам 60 с (аварийная).
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума