    Unhappy отрицательная уставка в трм-251

    Использую OWEN_IO.dll и Delphi. Базовый адрес прибора 16. Запись SP (уставки) для 1й программы технолога, 1й шаг.

    var tmpr: integer;
    ...
    WriteWord(16,0,'SP',tmpr,0);
    ...

    При tmpr>0 все проходит отлично. Уставка пишется, все счастливы. При tmpr<0 - сетевая ошибка ERR_NERR (-104)
    Пробовал до кучи WriteFloat24 и WriteIEEE32. Та же история.
    Что я делаю не так?

    P.S. У меня одного поиск по форуму не работает?

    UPDATE
    Проблема решена. WriteStoredDotS отлично пишет любые уставки в прибор.
    Последний раз редактировалось Танец Ветра; 19.10.2010 в 00:43. Причина: решение найдено