    Цитата Сообщение от Olegss Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. Такая проблема. В ПР114 на аналоговый вход подается 0-10в. В симуляторе на аналоговом выходе также есть 0-10в(так и должно быть). В реальном блоке напряжение на выходе в 10 раз больше. Т.е.на входе 0,1-на выходе 1в, После 1в и больше на входе, на выходе 10в.
    а в документации про выход, что говорится?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #1702

    По умолчанию

    ЦАП «параметр – напряжение» Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В

  3. #1703
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    это Вы про выход цитируете, а сколько нужно подавать из программы на этот выход что написано?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #1704

    По умолчанию

    Возможно что это по входу несоответствие. Верхняя граница 1 это напряжение 1в или 100%?

  5. #1705
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    можнл и так интерпретировать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #1706

    По умолчанию

    Если верхняя граница 1 это 100% то проблема решена.

  7. #1707

    По умолчанию

    Добрый день. В режиме пошагового симулятора с выхода счетчика на блоки сравнения приходят разные значения. На следующий шаг они становятся одинаковыми. Что это такое? В самой ПР-ке будет также? 1.jpg ......2.jpg
    Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 03.07.2015 в 13:10.

  8. #1708

    По умолчанию Изменяемая уставка в каждом цикле работы ПР. Возможно ли задавать кол-вом импульсов?

    Не могу найти ответ на свой вопрос, от которого зависит выбор оборудования.
    Вопрос: Возможно ли задавать уставку для ПР от источника импульсов?
    Кратко алгоритм работы следующий:
    1. Уставка задается в начале каждого цикла работы ПР от источника импульсов
    2. Насос вкл.
    3. Расходомер считает импульсы
    4. Если кол-во импульсов от расходомера = уставке
    5. Насос Выкл.
    6. Конец цикла работы, уставка = 0.

  9. #1709

    По умолчанию

    klvln
    Импульсы какие? Напряжение, длительность, период следования какие?

  10. #1710

    По умолчанию

    Монетоприёмник, Рабочее напряжение 12В.
    Выходной сигнал: импульсный. Частота импульсов устанавливается с помощью трехпозиционного переключателя - fast: 20 мс,medium: 50 мс, slow: 100 мс

Страница 171 из 777 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271671 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10487
    Последнее сообщение: Вчера, 14:23
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: Вчера, 12:40
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •