ЦАП «параметр – напряжение» Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В
это Вы про выход цитируете, а сколько нужно подавать из программы на этот выход что написано?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Возможно что это по входу несоответствие. Верхняя граница 1 это напряжение 1в или 100%?
можнл и так интерпретировать
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Если верхняя граница 1 это 100% то проблема решена.
Не могу найти ответ на свой вопрос, от которого зависит выбор оборудования.
Вопрос: Возможно ли задавать уставку для ПР от источника импульсов?
Кратко алгоритм работы следующий:
1. Уставка задается в начале каждого цикла работы ПР от источника импульсов
2. Насос вкл.
3. Расходомер считает импульсы
4. Если кол-во импульсов от расходомера = уставке
5. Насос Выкл.
6. Конец цикла работы, уставка = 0.
klvln
Импульсы какие? Напряжение, длительность, период следования какие?
Монетоприёмник, Рабочее напряжение 12В.
Выходной сигнал: импульсный. Частота импульсов устанавливается с помощью трехпозиционного переключателя - fast: 20 мс,medium: 50 мс, slow: 100 мс