  1. #2681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    А если задать при экстремальных значениях моего датчика (-50...+150°С) в формулу для пересчёта сопротивления на входе в температуру и получить сопротивления для мин. и макс. температуры моего датчика, это будет точная уставка на проверку по "обрыву" и "КЗ" датчика?
    Скорее всего у Вас W100=1,426, вот так в макросе реализовано, можно откорректировать под Ваш диапазон, с небольшим запасом.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Cu50.png (38.6 Кб, Просмотров: 20)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2682

    По умолчанию

    что то я все таки не догоняю. сейчас переменная выводится на дисплей, но не сохраняется по нажатию ОК.
    вообще то задача такова: нужна некая переменная , имеющая некое значение по умолчанию, величину
    которой можно редактировать и затем эту измененную величину передать с помощью WB в счетчик или тригер,
    для отсчета циклов. То , что все элементы надо подключать уже понял. Если можно приложите пример решения такой задачи.

  3. #2683

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad952mir Посмотреть сообщение
    что то я все таки не догоняю. сейчас переменная выводится на дисплей, но не сохраняется по нажатию ОК.
    вообще то задача такова: нужна некая переменная , имеющая некое значение по умолчанию, величину
    которой можно редактировать и затем эту измененную величину передать с помощью WB в счетчик или тригер,
    для отсчета циклов. То , что все элементы надо подключать уже понял. Если можно приложите пример решения такой задачи.
    Вот этот проект, у меня все изменяется и запоминает, единственное я убрал связь с выходом и исправил один блинк, т.к они мимели 0 уставки и реле дребезжали.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Start.owl (1.09 Мб, Просмотров: 7)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #2684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вот этот проект, у меня все изменяется и запоминает, единственное я убрал связь с выходом и исправил один блинк, т.к они мимели 0 уставки и реле дребезжали.
    Спасибо. неужели это так критично? Попробую теперь продолжить дальше.

  5. #2685
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    А почему в группе "сопротивление больше диапазона" происходит умножение на 2? Это и есть запас?

  6. #2686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad952mir Посмотреть сообщение
    Спасибо. неужели это так критично? Попробую теперь продолжить дальше.
    Что именно критично, то что я оторвал выхода, так это на программу влиять не должно, я убрал чтоб не убивались реле, пока буду тестировать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #2687

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Что именно критично, то что я оторвал выхода, так это на программу влиять не должно, я убрал чтоб не убивались реле, пока буду тестировать.
    тогда просто не понятно, что изменилось, по сравнению с исходником?
    И еще один вопрос, если в процессе работы эта переменная, которая будет записана в счетчик и надо будет следить за состоянием этого счетчика, необходимо создать еще окно, в которое считывать с помощью RB переменную?

  8. #2688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    А почему в группе "сопротивление больше диапазона" происходит умножение на 2? Это и есть запас?
    Там нет умножения на 2, там организован вывод в переменную ошибки числа 1-если КЗ, т.е сопротивление меньше нижней границы, и 2-если обрыв, т.е сопротивление > верхней границы? вот те 2 числа Вы и можете отредактировать под свой диапазон используя НСХ для датчика, примем пока что W100 у него 1.426.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #2689

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad952mir Посмотреть сообщение
    тогда просто не понятно, что изменилось, по сравнению с исходником?
    И еще один вопрос, если в процессе работы эта переменная, которая будет записана в счетчик и надо будет следить за состоянием этого счетчика, необходимо создать еще окно, в которое считывать с помощью RB переменную?
    Сложно ответить не имея полного представления по алгоритму, во вложении по быстрому набросал как задавать с экрана кол-во импульсов , отсчет будет производится по срабатыванию входа I8, пример нужно отладить в режиме симуляции по задачу.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #2690
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался. Буду пересчитывать.

Страница 269 из 777 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369769 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10489
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:18
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •