Если одна переменная передается, то связь есть, значит возможно временные параметры необходимо подобрать, джампера на сетевых интерфейсах ПР200 правильно выставлены?
Период опроса 100 ms, на 9600 малореально, интервал между запросами 50 для сетевого интерфейса уменьшить тоже 2-5 ms.
Таймаут ответа 25ms, поставьте 500 для надежности, если ответ поступить раньше параметр просто игнорируется, а вот если ответ не придет, начнутся ошибки по таймауту, и завалится весь обмен.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.01.2019 в 13:33.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день. Тут начальство подкинуло задачку. На завод нужен" Школьный Звонок". Таймер работает с понедельника по пятницу. С9 утра до 18:00.Каждый час перерыв(переменка). Так как цехов 4 и "расписание уроков" разные то нужно 4 выхода . Где то был таймер полива на форуме или что то подобное но поиск не помог. Посмотрел CLOCK WEEK если бы можно было на день делать несколько включений и выключений для каждого дня недели то просто сделал бы 4 таймера и не мучился. Если кто то дела что то подобное дайте посмотреть.
PS Представители Овен может на базе CLOCK WEEK сделаете что то подобное.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вот когда-то делал школьный звонок на 32 уставки в сутки:
Звонок в школе.PNG
Он немного не дотягивает до ваших желаний! Можно добавить: включение-выключение(использование) каждой уставки, дни недели, 4 независимых выходных канала! Примерно так, как в следующей программе!
Вот другая программа:
Термостат_7.PNG
Она немного превосходит, как мне кажется, ваши желания! Имеется 4 объекта управления и 32 команды в неделю, можно расширить, если не хватает до необходимого значения! Каждый объект управления включает в себя 8 дискретных выходов и 2 аналоговых!
Скрестив носорога, не помню с кем, можно получить желаемое!
И я это уже неоднократно выкладывал и подробно описывал!
Я думаю, по-хорошему, надо для каждого дня недели, включая субботу и воскресенье свои настройки(расписание) сделать!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.01.2019 в 06:56.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день.
Подскажите откуда из пр200 можно взять 5В? Из какой точки?
Есть ардуиновские платы с твердотельными релюшками
s-l300.jpg
Хочу заменить внутренние реле на эти. Соответственно для питания схемы требуются постоянные 5В и управляющий сигнал. Где взять управляющий сигнал, я понимаю, а вот где безболезненно из пр200 вытащить постоянные 5В не знаю.
Сергей 0308 спасибо. Будем скрещивать "удава с ежом". Можно инструкцию как "Программировать школьный звонок"
Если бы расположение ножек у ТТР было как у реле в ПР, то самый лучший вариант вставить ТРР вместо реле, но там у ТТР выводы в один ряд, а тянуть наружу 5 вольт, особенно если вы в этом плохо разбираетесь, я бы не рекомендовал. Схемы нет, но по логике достаточно подать управление на реле, возможно индикация пиается оттуда.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ