Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 122

Тема: надежность работы

  1. #111

    По умолчанию

    Ув.Рабиндранат , судя по постам выше - дело не в контактике (
    С уважением , Денис Кучеренко .
    Знание некоторых принципов - легко заменяет не знание некоторых фактов ...

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    И последнее, это же какого размера в корпусе должна быть дыра, чтоб вытащить АКБ, непросто увидеть "кругляшок" батарейки, а вытащить его пальцами
    А ничего что батарейка ПРИПАЯНА к плате? Толку то окошко делать?

    Больше на Овне ни одной системы.... НЕДЕЛЮ бьемся с техподдержкой, не работает ПЛК в режиме Modbus Master через ПМ01..... как в пустоту.... Уже и жо показывали и унитаз приносили а туалетной бумаги нет (с).... Пробовали проект http://www.owen.ru/uploads/plc100_gprs_plc100.zip НЕ РАБОТАЕТ!!!! И не надо пенять на ОПСОСов... других не будет

    Инструкции как специально с "подколками", например берем инструкции на ПЧВ3: Только в одной из трех указано что для первого запуска надо перемкнуть клеммы 12 и 27.... спрашивается а накакой по умолчанию ставить параметр 5-12 при заводской прошивке.....


    Попахивает дешевой издевкой.... гыыыы они лохи докуменацию не прочитали...

  3. #113
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Чтоб не плодить темы спрошу здесь. В руководстве по эксплуатации на ПЛК100 написано, что средний срок службы не более 8 лет, а также средняя наработка на отказ 10000 часов (это получается чуть больше года). Контроллер работает непрерывно, без выключения. Что означает фраза "наработка на отказ"? Мне надо это объяснить заказчику.

  4. #114
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Так гугл ,что говорит ....
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #115
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    То же самое, выдает руководство по эксплуатации

  6. #116
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    То же самое, выдает руководство по эксплуатации
    Смотря, что искать
    Захват-1.png
    Это вероятностная характеристика объекта ни каакого отношения с сроку службы не имеет
    Средней наработкой до отказа называется математическое ожидание наработки объекта до первого отказа T1
    Захват-2.png
    Средняя наработка на отказ объекта (наработка на отказ) определяется как отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к числу отказов, происшедших за суммарную наработку:
    Захват-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2016 в 19:41.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Чтоб не плодить темы спрошу здесь. В руководстве по эксплуатации на ПЛК100 написано, что средний срок службы не более 8 лет, а также средняя наработка на отказ 10000 часов (это получается чуть больше года). Контроллер работает непрерывно, без выключения. Что означает фраза "наработка на отказ"? Мне надо это объяснить заказчику.
    В среднестатистическом ПЛК будут возникать отказы через 10 000 часов. Далее ремонт и работа до нового отказа. Через 8 лет такой работы ПЛК полностью выработает свой ресурс и его рекомендуется выбросить.

    Как часто будет отказывать конкретный ПЛК - большой вопрос.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.01.2016 в 12:43.

  8. #118
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    В ПЛК будут возникать отказы в среднем через 10 000 часов. Далее ремонт и работа до нового отказа. Через 8 лет такой работы ПЛК полностью выработает свой ресурс и его рекомендуется выбросить.
    ТО-0 - 2000 часов
    ТО-1 - 10000 часов
    ...

  9. #119
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,845

    По умолчанию

    Вообще-то "наработка на отказ 10000 часов" это как средняя температура по больнице 36,6
    В сложеньи и делении весь смысел!
    Теперь, конечно, вам легко понять,
    Что зная всемогущесть средних чисел,
    Мы здорово умеем усреднять.
    От жара в койке пациент томится,
    Но в то же время - и покойник есть.
    И в среднем по больнице,
    И в среднем по больнице,
    Температура тридцать шесть и шесть.
    http://www.bards.ru/archives/part.php?id=20449
    Ведь этот показатель статистическая оценка не одного изделия, а большого количества однотипных изделий, например
    выпустили три ПЛК
    первый отработал 100 часов и "дал дуба"
    второй после 1000 часов
    третий отработал аж 28 900 часов
    ИТОГО (100+1000+28900)/3=10 000 часов - заветная наработка на отказ.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #120
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Petera, Вольд, большое спасибо за развернутый ответ.

Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •