Хочу использовать два ТРМ-212 для каскадного регулятора. Для пастеризатора молока. Реализовывал ли кто такой регулятор на этих ТРМах ? Или лучше это делать на ПЛК ?
Хочу использовать два ТРМ-212 для каскадного регулятора. Для пастеризатора молока. Реализовывал ли кто такой регулятор на этих ТРМах ? Или лучше это делать на ПЛК ?
Добрый день. У нас используются ТРМ 212 для пастеризации. Только зачем их 2 штуки то нужно?
У нас обычно используются ТРМ212 для регулирующего температуру клапана с электропиводом на пару. А в качестве второй обычно либо ТРМ попроще с 2 позиционным регулятором, либо "термодат", который рисует график и ведёт запись.
Либо запись с ТРМ 212 на МСД200 а в качестве отсечной ТРМ1.
На одной из установок делалась попытка сделать ПИД регулятор на ПЛК 100, но она ничем хорошим не увенчалась, всё равно потом поставили ТРМ212 на регулировку, а остальная автоматика осталась на ПЛК. В том числе и отсечка.
Вот как то так.
Так что смысл применения двух ТРМ212 я не вижу.
Так же хорошо себя зарекомендовали на установках пастеризации ТРМ101, но для них нужен клапан на пневматике с входом 4-20ма.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
У нас два теплообменника. Один это пар-вода, второй вода-молоко. То есть используется промежуточный теплоноситель-вода. Для нормальной работы такой системы нужен каскадный ПИД-регулятор, ведомый-ведущий.
Добрый день.
Можно использовать ТРМ212 2 шт. и объединить их по RS с ИПП120 (http://www.owen.ru/catalog/informatc...pp120/49032462).
В ИПП120 написать простую логику управления ТРМами по сети.
Или реализовать все на ПР200: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741
А соединить выход первого регулятора с входом другого нельзя ?
Можно, почему нет.
Если у Вас клапан с аналоговым управлением - я бы написал за 10мин на ПР200. Если с 3-х ходовым - на ПЛК.
Клапан пневмо с позиционером 4-20. Просто на двух ТРМмах проще настраивать регуляторы.
Коэффициенты подбирать визуально легче и есть автонастройка.
Хотя автонастройка в каскадном регуляторе дело сомнительное и скорее бесполезное, но может хоть приблизительно подберет, уже будет легче.