    По умолчанию трм151 ошибка 176

    прошу подсказать куда смотреть.
    собран регулятор печки на трм151.
    используется регулировка только по температуре первого канала.
    в конфигурации 2 вход отключен.
    при включении прибора появляется сигнализация о некритичной ошибке.
    ошибка номер 176.
    через минут 10 ошибка пропадает.

    прибор ставим первый раз, прошу подсказать что сделать.

  2. #2

    По умолчанию

    перемычку на второй вход и указать тип подключенного датчика - любую термопару.
    ошибка пропадет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    спасибо.
    но хотелось чтобы вход вообще не был доступен для просмотра.

  4. #4

    По умолчанию

    тогда пропишите новую модификацию для прибора (01-1 канал). в данной модификации прибор работает как одноканальный регулятор.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей чекулаев Посмотреть сообщение
    тогда пропишите новую модификацию для прибора (01-1 канал). в данной модификации прибор работает как одноканальный регулятор.
    но есть с этим проблема. второй выход прибора трм151-09 мы используем для включения дополнительного реле. а модификация 151-01 не даст такого режима.

  6. #6

    По умолчанию

    тогда програмно отключите второй вход.
    зайдите в папку вычислители, далее раскройте вычислитель1, формула вычислителя-повторитель, кол-во аргументов-1, вход вычислителя1-вход прибора№1.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    спасибо.
    ясно, посмотрел вроде все понятно в программаторе трм151.

    запишем в прибор под конец недели.