Цитата Сообщение от vav Посмотреть сообщение
Истинно так. При запуске котла, когда до уставки градусов этак, более двадцати, ни в какую мощность поднимать не хочет, не смотря на "быстрый выход на уставку" и автонастройку параметров ПИД. Дополнительные тумблеры присутствуют в штатном щите управления купленных у иностранцев за большие деньги. У меня ТРМ212 стоит как простой задатчик температуры (мощности) на блочной горелке.
Просто ТРМ-212 нужно правильно настраивать - вот и весь секрет.
Одинаково хорошо работают и на соотношении газ\воздух и как погодозависимый регулятор (управление 3-х ходовым клапаном) на мини-котельной.